我买了一个220V转100V的变压器,功率为1200VA,变压器裸机时接线上去听音时,变压器很静,靠近都听不到声音。后来我怕小朋友不小心碰到接线不安全,所有用不锈钢制作了一个箱,把变压器装在里面,箱体的外壳没有接地。奇怪的是听到变压器发出有轻微的声音,这种声音如何能处理掉?

231

主题

5016

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
14150
发表于 2016-5-19 15:32:15 | 显示全部楼层
变压器在工作的时候是一直震动的,但那个声音很微弱,可忽略。但是,你做了一个箱,震动有了共鸣,微弱的声音就变大了。
这是估计,我没有亲身体验过这样,这样说只是“理该如此”。
因为走得太远,忘记了为什么出发。

12

主题

47

帖子

238

积分

侠客

积分
238
 楼主| 发表于 2016-5-21 13:14:56 | 显示全部楼层
噢,原平如此。难道要象汽车一样做隔音

231

主题

5016

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
14150
发表于 2016-5-22 13:01:25 | 显示全部楼层
这个做隔音可能效果不大